主题:演马庄矿进行全矿停电应急演检验处理突发事故应变能力

发表于2012-04-25

10月14日,演马庄矿进行了一次全矿突发停电实战应急演练。孝义公司机电、调度、通风等有关部门领导观摩了应急演练。
演马庄矿事故杜绝15时30分,随着现场总指挥机电区长一声令下,演练开始,平时供演马庄矿事故杜绝的金岩电厂10kv和柱濮线10kv’两趟线路突然同时停电,配电室值班员发现11#和14#进线柜全部失电,高压柜后面有烟雾散出,初步判断为两回路高压进线柜有故障,马上汇报了调度室,调度员安排立即查明原因汇报。
演马庄矿事故杜绝15时32分,经值班电工检查11#和14#高开柜接地击穿,短时间无法修复,再次汇报了调度室。
1演马庄矿事故杜绝5时33分调度员分别向矿领导、调度主任、安监处长、当日值班和事故单位领导等负责人做了汇报。经理决定立即启动重大停电事故应急预案,调度员通知有关人员在十分钟之内全部赶到调度室,并上报孝义公司和集团公司。
演马庄矿事故杜绝15时34分,现场总指挥通知维修人员断开金岩电厂和柱濮线进线柜隔离开关,处理故障,备用1000kw交流发电机启动。调度值班员通知采掘开辅助人员,在安全员带领下按照避灾线路从工作面经集中皮带巷撤至副井底,人数为66人,经与综合部核实后和下井人员数相符。
演马庄矿事故杜绝15时40分,主扇风机、副绞、副井底信号油泵恢复供电,开罐升井11人。演马庄矿事故杜绝
15时53分,故障处理完毕,恢复金岩电厂10KV正常供电。瓦检员对各地点瓦斯进行了测量,瓦斯浓度都在0.05%以下,监测监控显示瓦斯、一氧化碳无异常,变电工恢复对所有机电运行设备的正常供电。井下8点班剩余人员陆续提升出井,矿井恢复正常生产,应急演练结束。演马庄矿事故杜绝
此次应急演练准备充分,组织严密,配合默契,在岗的职工全部参与了演练,既锻炼的队伍,又积累了经验,达到了预期效果,受到了孝义公司观摩领导的一致好评。演马庄矿事故杜绝

                            

 

 

 